Re: Induction

Unread post by Germain »

c'est 16 ampères max sur une prise, à condition en plus que ton fusible le soit.

Pour plus de 16 ampères, tu dois passer en triphasé.

A moins que ta taque aie une puissance calorifique de 5000W mais ne les consome pas,
Tu devrais avoir une note quelque part près de la prise parlant de la consommation.

Pour la section de ton câble, celui que tu montre peut encaisser 3500w (16A), c'est ce qu'on utilise au taf (je bosse dans le spectacle)
User avatar
Christophe
Posts: 437
Joined: 06 Nov 2017, 10:32
Location: Luxembourg, Mersch
Contact:

Re: Induction

Unread post by Christophe »

Germain wrote:c'est 16 ampères max sur une prise, à condition en plus que ton fusible le soit.

Pour plus de 16 ampères, tu dois passer en triphasé.

A moins que ta taque aie une puissance calorifique de 5000W mais ne les consome pas,
Tu devrais avoir une note quelque part près de la prise parlant de la consommation.

Pour la section de ton câble, celui que tu montre peut encaisser 3500w (16A), c'est ce qu'on utilise au taf (je bosse dans le spectacle)
merci Germain c'est quand tu as dis tu viens chez moi pour installer? lol ::d
aka minimaliste
Germain
Posts: 1081
Joined: 12 Mar 2017, 20:12
Location: Floriffoux
Contact:

Re: Induction

Unread post by Germain »

Dès que ta première bière est prête à boire (dans pas longtemps si j'ai bien suivi) et pour brancher la taque dans la prise c'est quand tu veux,

pour installer le fusible adéquat et la bonne section de câble dans la maison, je laisse faire les pros
User avatar
Christophe
Posts: 437
Joined: 06 Nov 2017, 10:32
Location: Luxembourg, Mersch
Contact:

Re: Induction

Unread post by Christophe »

ok ca marche
aka minimaliste
Alex
Posts: 133
Joined: 21 Jun 2016, 09:40
Location: Dilbeek
Contact:

Re: Induction

Unread post by Alex »

Pascal wrote:Si P=UxI donc 5000/230= 22 Ampères
Pour ce qui concerne le diamètre minimum du câble, aucune idée...
Normalement sur du 2,5mm2 (celui des prises ou d'un réseau mix) tu dois y mettre un 16A (à mes souvenirs).
Germain
Posts: 1081
Joined: 12 Mar 2017, 20:12
Location: Floriffoux
Contact:

Re: Induction

Unread post by Germain »

Alex wrote:
Pascal wrote:Si P=UxI donc 5000/230= 22 Ampères
Pour ce qui concerne le diamètre minimum du câble, aucune idée...
Normalement sur du 2,5mm2 (celui des prises ou d'un réseau mix) tu dois y mettre un 16A (à mes souvenirs).
c'est le max oui je pense. En tout cas dans tout ce qui est tableau "mobile" pour l'événementiel et autres; si tu veux plus tu part en triphasé ou 32 Mono mais là on ne parle plus du tout des mêmes connectiques ni même section de câble
User avatar
Christophe
Posts: 437
Joined: 06 Nov 2017, 10:32
Location: Luxembourg, Mersch
Contact:

Re: Induction

Unread post by Christophe »

Mercu
aka minimaliste
User avatar
Jean-Christophe
Posts: 1670
Joined: 16 Jun 2016, 21:41
Contact:

Re: Induction

Unread post by Jean-Christophe »

D'expérience on fait pratiquement systématiquement sauter les plombs avec 4kw avec Brewspot, peu importe l'endroit. Le standard serait vers 3.4kw.
User avatar
Christophe
Posts: 437
Joined: 06 Nov 2017, 10:32
Location: Luxembourg, Mersch
Contact:

Re: Induction

Unread post by Christophe »

ok je vois. De toute facon je viens de remarquer que quelque chose est casse avec la plaque mais je crois c'est reparable.
merci de toute facon les gars.