Page 2 of 2

Re: Induction

Posted: 21 Dec 2017, 09:46
by Germain
c'est 16 ampères max sur une prise, à condition en plus que ton fusible le soit.

Pour plus de 16 ampères, tu dois passer en triphasé.

A moins que ta taque aie une puissance calorifique de 5000W mais ne les consome pas,
Tu devrais avoir une note quelque part près de la prise parlant de la consommation.

Pour la section de ton câble, celui que tu montre peut encaisser 3500w (16A), c'est ce qu'on utilise au taf (je bosse dans le spectacle)

Re: Induction

Posted: 21 Dec 2017, 09:58
by Christophe
Germain wrote:c'est 16 ampères max sur une prise, à condition en plus que ton fusible le soit.

Pour plus de 16 ampères, tu dois passer en triphasé.

A moins que ta taque aie une puissance calorifique de 5000W mais ne les consome pas,
Tu devrais avoir une note quelque part près de la prise parlant de la consommation.

Pour la section de ton câble, celui que tu montre peut encaisser 3500w (16A), c'est ce qu'on utilise au taf (je bosse dans le spectacle)
merci Germain c'est quand tu as dis tu viens chez moi pour installer? lol ::d

Re: Induction

Posted: 21 Dec 2017, 10:28
by Germain
Dès que ta première bière est prête à boire (dans pas longtemps si j'ai bien suivi) et pour brancher la taque dans la prise c'est quand tu veux,

pour installer le fusible adéquat et la bonne section de câble dans la maison, je laisse faire les pros

Re: Induction

Posted: 21 Dec 2017, 10:42
by Christophe
ok ca marche

Re: Induction

Posted: 21 Dec 2017, 11:28
by Alex
Pascal wrote:Si P=UxI donc 5000/230= 22 Ampères
Pour ce qui concerne le diamètre minimum du câble, aucune idée...
Normalement sur du 2,5mm2 (celui des prises ou d'un réseau mix) tu dois y mettre un 16A (à mes souvenirs).

Re: Induction

Posted: 21 Dec 2017, 11:58
by Germain
Alex wrote:
Pascal wrote:Si P=UxI donc 5000/230= 22 Ampères
Pour ce qui concerne le diamètre minimum du câble, aucune idée...
Normalement sur du 2,5mm2 (celui des prises ou d'un réseau mix) tu dois y mettre un 16A (à mes souvenirs).
c'est le max oui je pense. En tout cas dans tout ce qui est tableau "mobile" pour l'événementiel et autres; si tu veux plus tu part en triphasé ou 32 Mono mais là on ne parle plus du tout des mêmes connectiques ni même section de câble

Re: Induction

Posted: 21 Dec 2017, 16:49
by Christophe
Mercu

Re: Induction

Posted: 21 Dec 2017, 18:08
by Jean-Christophe
D'expérience on fait pratiquement systématiquement sauter les plombs avec 4kw avec Brewspot, peu importe l'endroit. Le standard serait vers 3.4kw.

Re: Induction

Posted: 21 Dec 2017, 18:15
by Christophe
ok je vois. De toute facon je viens de remarquer que quelque chose est casse avec la plaque mais je crois c'est reparable.
merci de toute facon les gars.